모두CBT

건축물 내진설계의 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 건축구조] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 건축구조] 20년 1회차
건축물 내진설계의 설명으로 옳지 않은 것은?
1
층지진하중은 밑면전단력을 건축물의 각 층별로 분포시킨 하중이다.
2
이중골조방식은 지진력의 25% 이상을 부담하는 보통모멘트골조가 가새골조와 조합되어 있는 구조방식이다.
3
밑면전단력은 구조물의 밑면에 작용하는 설계용 총 전단력이다.
4
등가정적해석법에서 지진응답계수 산정 시 단주기와 주기 1초에서의 설계스펙트럼가속도가 사용된다.
해설

이중골조방식에서 지진력의 25% 이상을 부담하는 것은 연성모멘트골조(특수 또는 중간모멘트골조)이므로, 보통모멘트골조라 한 설명이 옳지 않다.

이중골조는 전단벽이나 가새골조가 주로 지진력을 받되, 연성 있는 모멘트골조가 25% 이상을 별도로 부담할 수 있어야 한다.

  • 층지진하중은 밑면전단력을 높이 방향으로 각 층에 분배한 수평하중이다.
  • 밑면전단력은 구조물 밑면에 작용하는 설계용 총 수평 전단력이다.
  • 등가정적해석법의 지진응답계수는 단주기와 주기 1초의 설계스펙트럼가속도를 사용해 산정한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 지방직 건축구조] 20년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 지방직 건축구조 기출문제 암기장 전체 보기