성능기반설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 건축구조] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축구조] 21년 1회차
성능기반설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
2400년 재현주기 지진에 대한 내진특등급 건축물의 최소 성능목표는 인명보호 수준이어야 한다.
2
구조체 설계에 사용되는 밑면전단력의 크기는 등가정적해석법에 의한 밑면전단력의 75% 이상이어야 한다.
3
성능기반설계법을 사용하여 설계할 때는 그 절차와 근거를 명확히 제시해야 하며, 전반적인 설계과정 및 결과는 설계자를 제외한 1인 이상의 내진공학 전문가로부터 타당성을 검증받아야 한다.
4
성능기반설계법은 비선형해석법을 사용하여 구조물의 초과강도와 비탄성변형능력을 보다 정밀하게 구조모델링에 고려하여 구조물이 주어진 목표성능수준을 정확하게 달성하도록 설계하는 기법이다.
해설
성능기반설계의 타당성 검증을 설계자 외 1인 이상의 전문가에게 받는다는 설명이 옳지 않다. 기준은 설계자 이외 2인 이상의 내진공학 전문가 검증을 요구한다.
비선형해석에 기반한 설계라 판단 여지가 크므로 복수 전문가의 검증을 거치게 한다.
- 내진특등급 건축물의 2400년 재현주기 지진에 대한 최소 성능목표가 인명보호라는 것은 옳다.
- 설계 밑면전단력이 등가정적해석법 값의 75% 이상이어야 한다는 것은 옳다.
- 비선형해석으로 초과강도와 비탄성변형능력을 정밀하게 고려해 목표성능을 달성하도록 설계하는 기법이라는 정의는 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요