팬코일유닛(FCU) 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 건축계획] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축계획] 16년 1회차
팬코일유닛(FCU) 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
각 유닛마다 조절할 수 있다.
2
전공기 방식에 비해 덕트 면적이 작다.
3
전공기 방식에 비해 중간기 외기냉방 적용이 용이하다.
4
장래의 부하 증가 시 팬코일유닛의 증설로 용이하게 대응할 수 있다.
해설
팬코일유닛 방식은 실내 유닛이 물로 냉난방하고 외기 도입량이 적어 중간기 외기냉방이 어렵다. 외기냉방이 용이한 것은 전공기 방식이다.
전공기 방식은 대량의 외기를 공조기로 끌어들일 수 있어 중간기에 외기만으로 냉방하기 쉽다.
- 유닛마다 개별 조절이 가능해 실별 제어에 유리하다.
- 열을 물로 운반하므로 전공기 방식보다 덕트 면적이 작다.
- 부하가 늘면 유닛을 증설해 쉽게 대응할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.