온수 방열기의 전체 방열량이 2,925kcal/h일 때, 상당 방열 면적(E.D.R.)은?
1
4.5m2
2
5.4m2
3
6.5m2
4
7.0m2
해설

상당 방열 면적은 6.5 m26.5\,\mathrm{m^2}이다.

온수 방열기의 표준 방열량은 450 kcal/m2h450\,\mathrm{kcal/m^2h}이므로, 전체 방열량을 표준 방열량으로 나눈다.

EDR=2925450\mathrm{EDR}=\dfrac{2925}{450}
=6.5 m2=6.5\,\mathrm{m^2}