온수 방열기의 전체 방열량이 2,925kcal/h일 때, 상당 방열 면적(E.D.R.)은?
4.5m2
5.4m2
6.5m2
7.0m2
상당 방열 면적은 6.5 m26.5\,\mathrm{m^2}6.5m2이다.온수 방열기의 표준 방열량은 450 kcal/m2h450\,\mathrm{kcal/m^2h}450kcal/m2h이므로, 전체 방열량을 표준 방열량으로 나눈다.EDR=2925450\mathrm{EDR}=\dfrac{2925}{450}EDR=4502925=6.5 m2=6.5\,\mathrm{m^2}=6.5m2
상당 방열 면적은 6.5 m26.5\,\mathrm{m^2}6.5m2이다.
온수 방열기의 표준 방열량은 450 kcal/m2h450\,\mathrm{kcal/m^2h}450kcal/m2h이므로, 전체 방열량을 표준 방열량으로 나눈다.
EDR=2925450\mathrm{EDR}=\dfrac{2925}{450}EDR=4502925=6.5 m2=6.5\,\mathrm{m^2}=6.5m2