배수트랩(Trap)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 지방직 건축계획] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 건축계획] 18년 1회차
배수트랩(Trap)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
S트랩-사이펀 작용이 발생하기 쉬운 형상이기 때문에 봉수가 파괴될 염려가 많다.
2
P트랩-각개 통기관을 설치하면 봉수의 파괴는 거의 일어나지 않는다.
3
U트랩-비사이펀계 트랩이어서 봉수가 쉽게 증발된다.
4
드럼트랩-봉수량이 많기 때문에 봉수가 파괴될 우려가 적다.
해설
U트랩은 S트랩·P트랩과 같은 사이펀계(관트랩)이므로, 비사이펀계라 봉수가 쉽게 증발된다는 설명이 옳지 않다.
U트랩(가옥트랩, 메인트랩)은 배수 횡주관에 설치해 하수가스 역류를 막는 용도이며, 단점은 증발이 아니라 유속을 저해한다는 점이다.
- S트랩 — 사이펀 작용이 발생하기 쉬워 봉수 파괴 우려가 크다는 서술이 맞다.
- P트랩 — 통기관을 설치하면 봉수 파괴가 거의 없다는 서술이 맞다.
- 드럼트랩 — 봉수량이 많아 봉수 파괴 우려가 적다는 서술이 맞다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.