모두CBT

다음 중 변압기의 손실에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 국가직 전기기기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 전기기기] 17년 1회차
다음 중 변압기의 손실에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
동손은 변압기의 1차 및 2차 권선에서 열로 발생하는 저항 손실이며, 권선에 흐르는 전류의 크기에 비례한다.
2
와전류손은 변압기의 철심에서 발생하는 와전류로 인한 손실이며, 변압기에 인가되는 전압의 제곱에 비례한다.
3
히스테리시스손은 철심 내에 있는 자구들의 재배열로 인해 발생한다.
4
변압기의 최대효율은 무부하손과 부하손이 같을 때 나타난다.
해설

옳지 않은 것은 동손이 전류의 크기에 비례한다는 설명이다. 동손은 I2RI^2R이므로 전류의 제곱에 비례한다.

동손은 부하에 따라 변하는 부하손이고, 히스테리시스손과 와전류손으로 이루어진 철손은 무부하손으로 부하와 거의 무관하다.

  • 와전류손이 전압의 제곱에 비례: 와전류손은 주파수와 최대 자속밀도의 곱의 제곱에 비례하고, 이는 인가 전압의 제곱에 비례하므로 옳다.
  • 히스테리시스손이 자구 재배열로 발생: 교번 자화에 따른 자구 재배열 에너지가 열로 나타나므로 옳다.
  • 무부하손과 부하손이 같을 때 최대효율: 철손 = 동손 조건이므로 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 국가직 전기기기] 17년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기