모두CBT

동기 발전기에서 단락비가 큰 기계에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고… | [9급 국가직 전기기기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 전기기기] 19년 1회차
동기 발전기에서 단락비가 큰 기계에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

ㄱ. 동기 임피던스가 크다.
ㄴ. 철손이 증가하여 효율이 떨어진다.
ㄷ. 전압변동률이 작으며 안정도가 향상된다.
ㄹ. 과부하 내량이 크고 장거리 송전선의 충전 용량이 크다.
ㅁ. 전기자 전류의 기자력에 비해 상대적으로 계자 기자력이 작아서 전기자 반작용에 의한 향이 적게 된다.

1
ㄱ, ㄴ, ㄹ
2
ㄱ, ㄷ, ㅁ
3
ㄴ, ㄷ, ㄹ
4
ㄷ, ㄹ, ㅁ
해설

단락비가 큰 기계에 대해 옳은 설명은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

단락비가 크면 동기 임피던스가 작고, 공극이 크고 계자 기자력이 큰 철기계가 되어 전기자 반작용의 영향이 작다. 대신 철이 많아 철손이 늘고 효율은 떨어진다.

  • ㄱ: 단락비는 동기 임피던스(단위법)의 역수에 해당하므로 단락비가 크면 동기 임피던스는 작다. 옳지 않다.
  • ㄴ: 철심이 커져 철손이 증가하고 효율이 떨어진다. 옳다.
  • ㄷ: 동기 임피던스가 작아 전압변동률이 작고 안정도가 향상된다. 옳다.
  • ㄹ: 과부하 내량이 크고 장거리 송전선의 충전 용량도 크게 감당할 수 있다. 옳다.
  • ㅁ: 전기자 기자력에 비해 계자 기자력이 상대적으로 커서 전기자 반작용의 영향이 작은 것이므로 계자 기자력이 작다는 설명은 옳지 않다.