정격 출력이 200 [kVA]인 단상 변압기의 철손이 1 [kW], 전… | [9급 국가직 전기기기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 전기기기] 19년 1회차
정격 출력이 200 [kVA]인 단상 변압기의 철손이 1 [kW], 전부하 동손이 4 [kW]이다. 이 변압기 최대 효율 시의 부하[kVA]는?
1
20
2
40
3
70
4
100
해설

최대 효율이 되는 부하는 100 kVA이다.

최대 효율은 철손 = 동손일 때 생긴다. 부하율을 mm이라 하면 동손은 m2Pcm^2 P_c이다.
m2×4=1,m=14=0.5m^2 \times 4 = 1,\quad m = \sqrt{\dfrac{1}{4}} = 0.5

0.5×200=100 kVA0.5 \times 200 = 100\,\mathrm{kVA}