모두CBT

계수전단력 Vu=100kN이 작용하는 직사각형 철근콘크리트보 단면에서 … | [9급 국가직 토목설계] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 토목설계] 25년 1회차
계수전단력 Vu=100kN이 작용하는 직사각형 철근콘크리트보 단면에서 최소 전단철근의 배치가 필요 없는 단면의 유효깊이 d의 최솟값[mm]은? (단, 콘크리트 공칭전단강도 문제 이미지 이고, 콘크리트의 설계기준압축강도 fck는 25MPa, 단면의 폭 b는 500mm, 경량콘크리트 계수 λ는 1.0이다)
1
540
2
640
3
720
4
800
해설