향류(countercurrent) 이중관 열교환기를 이용해서 난방수를 … | [9급 국가직 화학공학일반] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 국가직 화학공학일반] 23년 1회차
향류(countercurrent) 이중관 열교환기를 이용해서 난방수를 1.5kgs-1의 질량 유속으로 20°C에서 70°C까지 가열하고자 한다. 열교환기의 총괄열전달계수가 600Wm-2K-1이고 열전달 면적은 5m2라면, 이 열교환기의 대수평균온도차[K]는? (단, 물의 비열은 4kJkg-1K-1이고, 뜨거운 유체의 상변화는 없다)
1
10
2
50
3
100
4
200
해설
등록된 해설이 없습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.