철근콘크리트구조에서 철근의 정착 및 이음에 대한 설명으로 옳지 않은 것… | [9급 국가직 건축구조] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 건축구조] 13년 1회차
철근콘크리트구조에서 철근의 정착 및 이음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
인장이형철근의 기본정착길이는 철근의 공칭지름과 철근의 설계기준항복강도에 비례한다.
2
압축이형철근의 정착길이는 기본정착길이에 적용 가능한 모든 보정계수를 곱하여 구하여야 한다. 다만, 이 때 구한 압축이형철근의 정착길이는 항상 200 mm 이상이어야 한다.
3
휨부재에서 서로 직접 접촉되지 않게 겹침이음된 철근은 횡방향으로 소요 겹침이음길이의 1/5 또는 150mm 중 작은 값이상 떨어지지 않아야 한다.
4
인장이형철근의 B급 겹침이음길이는 인장이형철근 정착길이의 1.3배 이상으로 하여야 한다. 그러나 150mm 이상이어야 한다.
해설

인장이형철근의 B급 겹침이음길이는 정착길이의 1.3배 이상이며 300 mm 이상이어야 하므로, 150 mm 이상이라는 설명은 옳지 않다.

겹침이음은 철근 사이 힘을 콘크리트를 통해 전달하므로 최소 길이를 정착길이 최솟값(300 mm) 이상으로 확보한다.

  • 인장이형철근 기본정착길이는 공칭지름과 설계기준항복강도에 비례한다.
  • 압축이형철근 정착길이는 기본정착길이에 보정계수를 곱해 구하며 200 mm 이상이어야 한다.
  • 접촉하지 않는 겹침이음 철근은 소요 겹침이음길이의 1/5 또는 150 mm 중 작은 값 이상 떨어지면 안 된다.