철근콘크리트조에서 철근의 가공과 배치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?… | [9급 국가직 건축구조] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 국가직 건축구조] 13년 1회차
철근콘크리트조에서 철근의 가공과 배치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, db는 철근, 철선 또는 프리스트레싱 강연선의 공칭지름(mm)을 의미한다)
1
철근조립을 위해 교차되는 철근은 용접하지 않아야 한다. 다만, 책임기술자가 승인한 경우에는 용접할 수 있다.
2
스터럽 또는 띠철근으로 사용되는 용접철망(원형 또는 이형)에 대한 표준갈고리의 구부림 내면반지름은 지름이 7mm 이상인 이형철선은 db, 그 밖의 철선은 2 db 이상으로 하여야 한다.
3
부재단에서 프리텐셔닝 긴장재의 중심간격은 강선에서 5 db, 강연선에서 4db 이상이어야 한다.
4
동일 평면에서 평행하는 철근 사이의 수평 순간격은 25mm이상, 또한 철근의 공칭지름 이상으로 하여야 하며, 또한 굵은 골재의 공칭 최대치수에 대한 제한규정도 만족하여야 한다.
해설
용접철망 스터럽·띠철근의 표준갈고리 구부림 내면반지름은 지름 7 mm 이상 이형철선이 2, 그 밖의 철선이 이상이므로, 두 값을 바꾼 설명은 옳지 않다.
굵은 이형철선일수록 작은 반지름으로 구부리면 균열·손상이 생기기 쉬워 더 큰 반지름을 요구한다.
- 교차 철근은 용접하지 않는 것이 원칙이며 책임기술자 승인 시에만 용접할 수 있다.
- 부재단의 프리텐셔닝 긴장재 중심간격은 강선 5, 강연선 4 이상이다.
- 평행 철근의 수평 순간격은 25 mm 이상, 공칭지름 이상이며 굵은골재 최대치수 제한도 만족해야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요