건축구조기준(KBC 2009)의 한계상태설계법에 따른 강구조 이음부의 … | [9급 국가직 건축구조] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 국가직 건축구조] 13년 1회차
건축구조기준(KBC 2009)의 한계상태설계법에 따른 강구조 이음부의 설계세칙으로 옳지 않은 것은?
1
응력을 전달하는 단속모살용접이음부의 길이는 모살사이즈의 5배 이상 또한 30 mm 이상을 원칙으로 한다.
2
응력을 전달하는 겹침이음은 2열 이상의 모살용접을 원칙으로 하고, 겹침길이는 얇은쪽 판두께의 5배 이상 또한 25mm 이상 겹치게 해야 한다.
3
고력볼트의 구멍중심간의 거리는 공칭직경의 2.5배 이상으로 한다.
4
고력볼트의 구멍중심에서 볼트머리 또는 너트가 접하는 재의 연단까지의 최대거리는 판두께의 12배 이하 또한 150 mm 이하로 한다.
해설
응력을 전달하는 단속모살용접 이음부의 길이는 모살사이즈의 10배 이상을 원칙으로 하므로, 5배라는 설명은 옳지 않다.
단속용접의 한 구간이 너무 짧으면 양 끝 크레이터 등 결함 비중이 커져 유효한 응력 전달을 기대하기 어렵다.
- 응력을 전달하는 겹침이음은 2열 이상 모살용접, 겹침길이는 얇은 판두께의 5배 이상·25 mm 이상이다.
- 고력볼트 구멍 중심간 거리는 공칭직경의 2.5배 이상이다.
- 구멍 중심에서 연단까지 최대거리는 판두께의 12배 이하, 150 mm 이하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요