조적조의 구조설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 국가직 건축구조] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 국가직 건축구조] 14년 1회차
조적조의 구조설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
조적조를 지지하는 요소들은 총 하중하에서 그 수직변형이 순스팬의 1/600을 넘지 않도록 설계되어야 한다.
2
내진설계를 위해서 바닥 슬래브와 벽체의 접합부는 최소 3.0 kN/m의 하중에 저항할 수 있도록 최대 1.2 m 간격의 적절한 정착기구로 정착력을 발휘하여야 한다.
3
조적조구조의 설계는 허용응력설계법, 강도설계법, 경험적 설계법 중 1가지 방법에 따라야 한다.
4
인방보는 조적조가 허용응력을 초과하지 않도록 최소한 50 mm의 지지길이는 확보되어야 한다.
해설
인방보의 최소 지지길이는 100 mm이므로 50 mm라는 설명은 옳지 않다.
지지길이가 짧으면 인방보 단부 아래 조적에 지압응력이 집중되어 허용응력을 넘을 수 있다.
- 조적조를 지지하는 요소의 총하중 수직변형은 순스팬의 1/600 이하로 한다.
- 바닥 슬래브와 벽체 접합부는 최소 3.0 kN/m에 저항하도록 최대 1.2 m 간격으로 정착한다.
- 조적조는 허용응력설계법·강도설계법·경험적 설계법 중 한 가지로 설계한다.