모두CBT

철근콘크리트구조에서 철근의 정착에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 국가직 건축구조] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 건축구조] 17년 1회차
철근콘크리트구조에서 철근의 정착에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
인장 이형철근의 정착길이는 항상 300 mm 이상이어야 한다.
2
갈고리는 압축을 받는 경우 철근정착에 유효하지 않은 것으로 보아야 한다.
3
정착길이 산정에 사용하는 (fck :콘크리트의 설계기준 압축강도) 값은 10.0MPa을 초과할 수 없다.
4
확대머리 이형철근은 압축을 받는 경우에 유효하지 않다.
해설

정착길이 산정에 사용하는 콘크리트 설계기준압축강도의 제곱근 값은 8.4 MPa을 초과할 수 없으므로, 10.0 MPa을 초과할 수 없다고 한 설명이 옳지 않다.

고강도 콘크리트에서 부착강도가 강도의 제곱근에 비례해 계속 커진다고 보기 어려우므로, 제곱근 값에 상한을 두어 정착길이가 지나치게 짧아지지 않게 한다.

  • 인장 이형철근의 정착길이를 항상 300 mm 이상으로 하는 설명은 옳다.
  • 압축을 받는 경우 갈고리를 정착에 유효하지 않은 것으로 보는 설명은 옳다.
  • 확대머리 이형철근을 압축을 받는 경우에 유효하지 않은 것으로 보는 설명은 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 국가직 건축구조] 17년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 국가직 건축구조 기출문제 암기장 전체 보기