모두CBT

콘크리트구조의 내진설계 시 고려사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 국가직 건축구조] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 건축구조] 18년 1회차
콘크리트구조의 내진설계 시 고려사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
지진력에 의한 휨모멘트 및 축력을 받는 특수모멘트 골조에 사용하는 철근은 실제 항복강도에 대한 실제 극한인장강도의 비가 1.25 이상이어야 한다.
2
프리캐스트 및 프리스트레스트 콘크리트 구조물은 일체식 구조물에서 요구되는 안전성 및 사용성에 관한 조건을 갖추고 있지 않더라도 내진구조로 다룰 수 있다.
3
지진력에 의한 휨모멘트 및 축력을 받는 특수모멘트 골조에 사용하는 보강철근은 설계기준항복강도 fy가 전단철근인 경우 500MPa까지 허용된다.
4
구조물의 진동을 감소시키기 위하여 관련 구조전문가에 의해 설계되고 그 성능이 실험에 의해 검증된 진동감쇠장치를 사용할 수 있다.
해설

프리캐스트 및 프리스트레스트 콘크리트 구조물은 일체식 구조물에서 요구되는 안전성·사용성 조건을 갖추어야 내진구조로 다룰 수 있으므로, 그 조건을 갖추지 않더라도 내진구조로 다룰 수 있다는 설명은 옳지 않다.

내진설계에서 프리캐스트·프리스트레스트 구조는 접합부 등에서 일체식 구조와 동등한 강도·연성·에너지 소산 능력이 확인될 때에만 같은 내진 범주로 취급한다.

  • 특수모멘트골조의 휨·축력 철근에 대해 실제 항복강도에 대한 실제 극한인장강도의 비를 1.25 이상으로 요구하는 것은 옳다.
  • 특수모멘트골조 보강철근의 설계기준항복강도를 전단철근인 경우 500 MPa까지 허용하는 것은 옳다.
  • 관련 구조전문가가 설계하고 실험으로 성능이 검증된 진동감쇠장치를 사용할 수 있다는 설명은 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 국가직 건축구조] 18년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 국가직 건축구조 기출문제 암기장 전체 보기