길이가 2m이고 단면이 50mm×50mm인 단순보에 10kN/m의 등분… | [9급 국가직 건축구조] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 건축구조] 20년 1회차
길이가 2m이고 단면이 50mm×50mm인 단순보에 10kN/m의 등분포하중이 부재 전 길이에 작용할 때, 탄성상태에서 보 단면에 발생하는 최대 휨응력의 크기[MPa]는? (단, 등분포하중은 보의 자중을 포함한다)
1
240
2
270
3
300
4
320
해설

최대 휨모멘트와 단면계수로 계산한 최대 휨응력은 240 MPa이다.

단순보에 등분포하중이 작용할 때 최대 휨모멘트는 중앙에서 발생한다.
Mmax=wL28=10×228=5 kN⋅m=5×106 N⋅mmM_{max}=\dfrac{wL^2}{8}=\dfrac{10\times 2^2}{8}=5\ \mathrm{kN\cdot m}=5\times10^{6}\ \mathrm{N\cdot mm}

정사각형 단면의 단면계수
S=bh26=50×5026≈20,833 mm3S=\dfrac{bh^2}{6}=\dfrac{50\times 50^2}{6}\approx 20{,}833\ \mathrm{mm^3}

최대 휨응력
σmax=MmaxS=5×106×650×502=240 MPa\sigma_{max}=\dfrac{M_{max}}{S}=\dfrac{5\times10^{6}\times 6}{50\times 50^2}=240\ \mathrm{MPa}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요