모두CBT

건축물의 지진력저항시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 국가직 건축구조] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 건축구조] 20년 1회차
건축물의 지진력저항시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
이중골조방식은 지진력의 25% 이상을 부담하는 연성모멘트골조가 전단벽이나 가새골조와 조합되어 있는 구조방식이다.
2
연성모멘트골조방식은 횡력에 대한 저항능력을 증가시키기 위하여 부재와 접합부의 연성을 증가시킨 모멘트골조방식이다.
3
내력벽방식은 수직하중과 횡력을 모두 전단벽이 부담하는 구조방식이다.
4
모멘트골조방식은 보와 기둥이 각각 횡력과 수직하중에 독립적으로 저항하는 구조방식이다.
해설

모멘트골조방식은 보와 기둥으로 이루어진 골조가 수직하중과 횡력을 함께 부담하는 방식이므로, 보와 기둥이 각각 횡력과 수직하중에 독립적으로 저항한다는 설명은 옳지 않다.

모멘트골조는 보-기둥 접합부의 강접합으로 횡력에 저항하며, 부재와 접합부의 연성 수준에 따라 보통·중간·특수모멘트골조로 나뉜다.

  • 이중골조방식은 지진력의 25% 이상을 부담하는 연성모멘트골조가 전단벽이나 가새골조와 조합된 방식이므로 옳은 설명이다.
  • 연성모멘트골조는 부재와 접합부의 연성을 증가시켜 횡력 저항능력을 높인 모멘트골조이므로 옳은 설명이다.
  • 내력벽방식은 수직하중과 횡력을 모두 전단벽이 부담하는 방식이므로 옳은 설명이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 국가직 건축구조] 20년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 국가직 건축구조 기출문제 암기장 전체 보기