강구조 내화설계에 대한 용어의 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 국가직 건축구조] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 국가직 건축구조] 21년 1회차
강구조 내화설계에 대한 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?
1
내화강-크롬, 몰리브덴 등의 원소를 첨가한 것으로서 600°C의 고온에서도 항복점이 상온의 2/3 이상 성능이 유지되는 강재
2
설계화재-건축물에 실제로 발생하는 내화설계의 대상이 되는 화재의 크기
3
구조적합시간-합리적이고 공학적인 해석방법에 의하여 화재발생으로부터 건축물의 주요 구조부가 단속 및 연속적인 붕괴에 도달하는 시간
4
사양적 내화설계-건축물에 실제로 발생되는 화재를 대상으로 합리적이고 공학적인 해석방법을 사용하여 화재크기, 부재의 온도상승, 고온환경에서 부재의 내력 및 변형 등을 예측하여 건축물의 내화성능을 평가하는 내화설계방법
해설
실제 발생하는 화재를 대상으로 공학적 해석으로 부재 온도상승·내력·변형을 예측해 내화성능을 평가하는 방법은 성능적 내화설계이므로, 이를 사양적 내화설계라고 한 설명이 옳지 않다.
사양적 내화설계는 법규나 기준이 정한 내화시간·피복두께 등 사양을 그대로 따르는 설계이고, 성능적 내화설계는 설계화재를 바탕으로 구조적합시간이 요구내화시간 이상임을 공학적으로 확인하는 설계다.
- 내화강을 크롬·몰리브덴 등을 첨가해 600°C에서도 항복점이 상온의 2/3 이상 유지되는 강재로 정의한 설명은 옳다.
- 설계화재를 건축물에 실제로 발생하는 내화설계 대상 화재의 크기로 정의한 설명은 옳다.
- 구조적합시간을 화재발생으로부터 주요 구조부가 단속 및 연속적인 붕괴에 도달하는 시간으로 정의한 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요