콘크리트구조 철근상세 설계기준에서 수축ㆍ온도철근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
슬래브에서 휨철근이 1방향으로만 배치되는 경우, 이 휨철근에 직각방향으로 수축ㆍ온도철근을 배치하여야 한다.
2
1방향 철근콘크리트 슬래브의 수축ㆍ온도철근비는 콘크리트 전체 단면적에 대한 수축ㆍ온도철근 단면적의 비로 한다.
3
1방향 철근콘크리트 슬래브에 배치되는 수축ㆍ온도철근의 간격은 슬래브 두께의 6배 이하, 또한 500mm 이하로 하여야 한다.
4
1방향 철근콘크리트 슬래브에서 수축ㆍ온도철근은 설계기준항복강도(fy)를 발휘할 수 있도록 정착되어야 한다.
해설

옳지 않은 것은 수축·온도철근 간격의 제한값이다. 1방향 슬래브 수축·온도철근의 간격은 슬래브 두께의 5배 이하, 또한 450 mm 이하로 해야 한다.

제시된 두께의 6배·500 mm는 기준보다 완화된 값이므로, 균열 제어를 위한 최대 간격 규정에 맞지 않는다.

  • 휨철근이 1방향으로만 배치되면 그 직각방향으로 수축·온도철근을 배치한다는 설명은 옳다.
  • 수축·온도철근비를 콘크리트 전체 단면적에 대한 철근 단면적의 비로 한다는 설명은 옳다.
  • 수축·온도철근이 설계기준항복강도를 발휘할 수 있도록 정착되어야 한다는 설명은 옳다.