모두CBT

난방방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [9급 국가직 건축계획] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 건축계획] 23년 1회차
난방방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
온수난방은 난방 휴지기간이 길면 동결의 우려가 있으나 증기난방에 비하여 쾌감도는 높다.
2
증기난방은 현열을 이용하므로 배관 관경이 크고 열의 운반능력 또한 커서 연속난방에 적합하다.
3
온풍난방은 예열시간이 짧아 손쉽게 이용할 수 있으나 소음이 크고 쾌감도가 낮다.
4
복사난방은 방이 개방된 상태에서도 난방효과가 있으며 방열기가 필요 없어 바닥면의 이용도가 높다.
해설

증기난방은 현열이 아니라 증기의 응축 잠열을 이용하는 방식이므로 현열을 이용한다는 설명은 옳지 않다.

잠열을 이용해 단위 유량당 열 운반능력이 커서 온수난방보다 관경을 작게 할 수 있고, 예열이 빨라 간헐난방에 유리하다.

  • 온수난방은 휴지기간이 길면 동결 우려가 있지만 증기난방보다 쾌감도가 높다는 설명은 옳다.
  • 온풍난방은 예열시간이 짧으나 소음이 크고 쾌감도가 낮다는 설명은 옳다.
  • 복사난방은 개방된 실에서도 효과가 있고 방열기가 없어 바닥 이용도가 높다는 설명은 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 국가직 건축계획] 23년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 국가직 건축계획 기출문제 암기장 전체 보기