모두CBT

건축법령상 건축물의 배연설비 계획에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, … | [9급 국가직 건축계획] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 건축계획] 24년 1회차
건축법령상 건축물의 배연설비 계획에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 건축물의 피난층은 제외함)
1
지상 5층 규모의 요양병원 거실에는 배연설비를 설치하지 않아도 된다.
2
배연설비를 설치해야 하는 건축물은 배연창을 설치하되, 소방안전을 위하여 기계식 배연설비 설치를 금지한다.
3
건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치한다.
4
반자높이가 바닥으로부터 3미터 이상인 경우, 배연창의 하변이 바닥으로부터 1.8미터 이상의 위치에 놓이도록 배연창을 설치한다.
해설

건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치한다.

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」은 방화구획마다 배연창을 두고, 배연구는 연기감지기 또는 열감지기로 자동 개방되면서 손으로도 여닫을 수 있게 하도록 정하고 있다.

  • 요양병원은 층수와 관계없이 배연설비 설치 대상이므로 지상 5층 규모라도 거실에 배연설비를 설치해야 한다.
  • 기계식 배연설비는 금지되지 않으며, 기계식으로 하는 경우 소방관계법령에 적합하도록 설치한다.
  • 반자높이가 바닥으로부터 3미터 이상이면 배연창의 하변이 바닥으로부터 2.1미터 이상의 위치에 놓이도록 해야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 국가직 건축계획] 24년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 국가직 건축계획 기출문제 암기장 전체 보기