습식 스프링클러설비만 설치된 지상 14층 업무시설(연면적 19,000㎡)의 작동점검 결과가 다음과 같다. 스프링클러설비 점검표의 점검결과 ㉠~㉣에 적을 표기로 옳은 것은? (양호 ○, 불량 ×, 해당없음 /)

점검번호점검항목확인 내용점검결과
3-G-001유수검지에 따른 음향장치 작동 가능 여부(습식·건식의 경우)시험밸브 개방 시 해당 층 사이렌이 정상적으로 울림㉠
3-C-004펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무주펌프 토출측 압력계 유리가 깨져 지침을 읽을 수 없음㉡
3-G-002감지기 작동에 따라 음향장치 작동 여부(준비작동식 및 일제개방밸브의 경우)준비작동식·일제개방밸브 방식 설비가 없음㉢
3-H-003헤드 살수장애 여부창고 선반을 헤드 바로 아래까지 쌓아 살수를 가로막음㉣
1
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ /, ㉣ ×
2
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ×, ㉣ ×
3
㉠ ○, ㉡ ○, ㉢ /, ㉣ ×
4
㉠ /, ㉡ ×, ㉢ /, ㉣ ○
해설

음향장치 정상 작동은 ○, 압력계 파손과 헤드 살수장애는 ×, 설치되지 않은 준비작동식 관련 항목은 /로 적는다.

점검표의 점검결과란은 양호 ○, 불량 ×, 해당 없는 항목 /로 표시한다. 3-G-002는 준비작동식·일제개방밸브 설비에 대한 항목이므로 습식만 있는 대상물에서는 해당없음이다.

  • 해당 설비가 없는 항목을 ×로 적으면 존재하지 않는 결함을 불량으로 기록하게 된다.
  • 압력계 유리가 깨져 지침을 읽을 수 없는 것은 부속장치 손상이므로 양호로 볼 수 없다.
  • 사이렌이 정상적으로 울렸으므로 3-G-001을 해당없음으로 적을 이유가 없고, 살수를 가로막는 선반은 양호가 아니다.

근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 3-C-004·3-G-001·3-G-002·3-H-003 및 점검결과 표시 방법