모두CBT

그림과 같이 연면적 16,000㎡인 지상 5층 업무시설의 계단실 천장에… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사

그림과 같이 연면적 16,000㎡인 지상 5층 업무시설의 계단실 천장에 설치된 감지기를 작동점검하려고 한다. 점검 방법과 판정에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 수신기는 1층~5층과 계단을 각각 하나의 경계구역으로 표시하며, 계단실에는 교차회로방식이 적용되지 않았다)

문제 이미지
1
수신기 화재표시등과 '계단' 지구표시등 점등을 확인한다.
2
계단은 열감지기가 원칙이므로 가열시험기로 시험한다.
3
감지기가 정상 작동하면 '계단' 지구표시등이 소등된다.
4
감지기가 정상 작동하면 발신기 표시등도 함께 켜진다.
해설

감지기를 작동시키면 수신기의 화재표시등과 해당 경계구역인 '계단' 지구표시등이 켜지는지 확인한다.

계단·경사로에는 연기감지기를 설치해야 하므로 계단실 감지기는 연기감지기 시험기로 작동시킨다. 수신기는 작동한 경계구역을 하나의 표시등으로 표시한다.

  • 계단에는 연기감지기를 설치하므로 열감지기·가열시험기를 전제로 한 설명은 틀렸다.
  • 정상 작동 시 지구표시등은 소등이 아니라 점등된다.
  • 발신기 표시등은 발신기를 눌렀을 때 켜지는 것으로, 감지기 작동만으로는 켜지지 않는다.

근거: NFTC 203 2.4.2.1·2.2.3.4·2.2.3.6; 소방안전관리 실무 — 감지기 작동시험

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기