모두CBT

지하 2층 전기실과 발전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 제어반이 그… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사

지하 2층 전기실과 발전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 제어반이 그림과 같은 상태로 바뀌었다. 이 상태에 대한 판단으로 옳은 것은? (단, 설비는 정상이며 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)

문제 이미지
1
가스방출 표시등이 켜졌으므로 전기실에 약제가 이미 방출 중이다.
2
전기실 감지기 A·B 작동으로 교차회로 성립, 지연 중이라 미방출이다.
3
솔레노이드 절환스위치가 정지라 지연시간 후에도 방출되지 않는다.
4
발전기실도 감지기 한 회로가 작동해 사이렌이 함께 울린다.
해설

전기실 감지기 A·B가 모두 점등되어 교차회로가 성립했고, 지연중 표시등은 켜지고 가스방출 표시등은 꺼져 있으므로 아직 방출 전이다.

제어반은 감지기 신호를 받아 음향경보, 소화약제의 방출 또는 지연을 제어하며, 방출되면 방출 표시등이 켜진다. 교차회로방식은 인접한 두 회로의 감지기가 모두 감지해야 소화설비가 작동한다.

  • 가스방출 표시등은 소등 상태이므로 이미 방출되고 있다는 판단은 틀렸다.
  • 솔레노이드 절환스위치는 자동 위치에 있어 지연시간이 지나면 방출될 수 있다.
  • 발전기실의 감지기 표시등은 모두 꺼져 있다.

근거: NFTC 106 1.7.1.7·2.4.1.1·2.4.1.2.3·2.9.1.2

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기