지상 6층 업무시설에 설치된 로터리식 P형 수신기(전압계 부착)에서 도… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사
지상 6층 업무시설에 설치된 로터리식 P형 수신기(전압계 부착)에서 도통시험스위치를 누르고 회로선택스위치를 차례로 돌려 다음 결과를 얻었다. 판정과 조치로 옳은 것은?
| 회로 | 경계구역 | 전압계 지시 |
|---|---|---|
| 1회로 | 1층 | 6 V |
| 2회로 | 2층 | 0 V |
| 3회로 | 3층 | 5 V |
| 4회로 | 4층 | 7 V |
1
2회로 단선이므로 2층 회로 끝 종단저항 접속과 배선을 확인한다.
2
전압이 가장 높은 4회로가 단선이므로 4층 회로를 보수한다.
3
종단저항을 전용함에 넣으면 바닥에서 1.8 m 이상에 설치한다.
4
시험 후 다음 점검을 위해 도통시험스위치를 눌린 채 둔다.
해설
전압계 방식의 도통시험은 4~8 V면 정상, 0 V면 단선이므로 2회로(2층)가 단선이며 종단저항 접속과 배선을 확인해야 한다.
도통시험용 종단저항은 감지기회로의 끝부분에 설치하고, 점검·관리가 쉬운 장소에 두며 전용함에 넣을 때는 바닥으로부터 1.5 m 이내 높이로 한다.
- 1·3·4회로는 모두 4~8 V 범위여서 정상이므로 4회로가 단선이라는 판단은 틀렸다.
- 종단저항 전용함 높이를 1.8 m 이상으로 본 설명은 기준과 다르다.
- 시험이 끝나면 회로선택스위치와 도통시험스위치를 원위치로 복구해야 하며, 그대로 두면 스위치주의 표시등이 켜진다.
근거: NFTC 203 2.8.1.3; 소방안전관리 실무 — 회로도통시험 적부 판정
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요