연면적 18,000㎡인 지상 11층 업무시설의 소화기구를 작동점검한 결… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사

연면적 18,000㎡인 지상 11층 업무시설의 소화기구를 작동점검한 결과가 〈보기〉와 같다. 불량으로 판정하여 시정해야 할 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 3층 복도의 축압식 분말소화기 지시압력계 지침이 녹색 범위를 벗어나 적색 범위를 가리키고 있다.
ㄴ. 각 층 소형소화기는 층의 각 부분에서 보행거리 18 m 이내에 하나씩 닿도록 배치되어 있다.
ㄷ. 7층의 바닥면적 40㎡로 구획된 회의실에는 소화기가 없고 복도에만 소화기가 있다.
ㄹ. 5층의 수동식 분말소화기는 제조된 지 8년이 지났으나 외관에 이상이 없다.
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄴ, ㄹ
4
ㄱ, ㄷ, ㄹ
해설

지시압력계가 적색 범위를 가리키는 소화기와, 소화기가 없는 바닥면적 40㎡ 구획 회의실이 불량이다.

축압식 소화기의 지시압력계는 사용압력범위를 녹색으로 표시하며, 지침이 녹색을 벗어나 적색 쪽이면 과압, 황색 쪽이면 압력 부족으로 판정한다. 소화기는 각 층마다 두되 바닥면적 33㎡ 이상으로 구획된 각 거실에도 배치해야 한다.

  • 소형소화기의 보행거리 기준은 20 m 이내이므로 18 m 배치는 적합하다.
  • 수동식 분말소화기의 내용연수는 10년이므로 8년 된 소화기는 내용연수 기준에 적합하다.

근거: NFTC 101 2.1.1.4.1·2.1.1.4.2; 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제28조제1호가목; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 1-A-003·1-A-004·1-A-007·1-A-008