그림은 평상시 상태로 유지되고 있는 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반이다. 펌프 성능시험을 위해 주펌프만 수동으로 기동하는 방법으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 모두 고른 것은? (단, 설비는 정상이다)

ㄱ. 감시제어반 선택스위치를 수동으로 돌린 뒤 주펌프 스위치를 기동 위치로 올린다(충압펌프 스위치는 정지).
ㄴ. 동력제어반 주펌프 선택스위치를 수동으로 돌린 뒤 주펌프 기동버튼을 누른다.
ㄷ. 감시제어반 선택스위치를 연동에 둔 채 주펌프 스위치만 기동 위치로 올린다.
ㄹ. 동력제어반 주펌프 선택스위치를 자동에 둔 채 주펌프 기동버튼을 누른다.
문제 이미지
1
ㄱ
2
ㄱ, ㄴ
3
ㄴ, ㄹ
4
ㄱ, ㄷ, ㄹ
해설

주펌프 수동 기동은 감시제어반(선택스위치 수동 → 주펌프 기동) 또는 동력제어반(주펌프 선택스위치 수동 → 기동버튼)의 두 가지 방법으로 한다.

감시제어반은 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동·중단시킬 수 있어야 한다. 감시제어반에서 조작할 때는 동력제어반 선택스위치를 자동에 둔 상태에서 감시제어반 선택스위치를 수동으로 전환해야 기동 신호가 전달된다.

  • 연동에 둔 채로는 주펌프 스위치를 기동으로 올리더라도 펌프가 수동으로 돌지 않는다.
  • 동력제어반 선택스위치가 자동이면 기동버튼을 눌러도 주펌프가 기동하지 않는다.

근거: NFTC 102 2.6.2.2; 소방안전관리 실무 — 주펌프 수동기동 조작방법