겨울철 동결 우려가 있는 지상 2층 물류창고에 건식 스프링클러설비가 설치되어 있다. 화재가 발생하여 설비가 작동할 때 〈보기〉의 현상이 일어나는 순서로 옳은 것은?
㉠ 1차 측 수압에 의해 건식유수검지장치의 클래퍼가 열린다.
㉡ 화재열로 폐쇄형 헤드가 개방되어 배관 속 압축공기가 방출된다.
㉢ 2차 측 배관의 공기압이 떨어진다.
㉣ 유수검지장치의 압력스위치가 작동하여 사이렌이 울리고 감시제어반의 밸브개방표시등이 켜진다.
㉤ 배관 압력 저하를 기동용수압개폐장치가 감지하여 펌프가 기동한다.
1
㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉣ → ㉤
2
㉢ → ㉡ → ㉠ → ㉤ → ㉣
3
㉡ → ㉢ → ㉠ → ㉣ → ㉤
4
㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
해설
헤드가 열려 압축공기가 빠져나가면 2차 측 공기압이 낮아지고, 그 뒤에 1차 측 수압이 클래퍼를 밀어 열며 압력스위치 경보와 펌프 기동이 차례로 이어진다.
건식은 동결을 막기 위해 유수검지장치 2차 측 배관을 압축공기 등으로 채워 둔다. 클래퍼가 열려 물이 헤드 쪽으로 흐르면 그 유수로 유수검지장치가 화재신호를 보내 음향장치가 울리고, 배관 압력이 떨어지면 기동용수압개폐장치가 펌프를 기동한다.
- 클래퍼는 2차 측 공기압이 떨어진 뒤에 열리므로 클래퍼 개방을 공기압 저하보다 앞에 둔 배열은 틀렸다.
- 공기압 저하는 헤드 개방의 결과이므로 헤드 개방보다 앞설 수 없다.
근거: NFTC 103 1.7.1.26·2.6.1.1·2.6.2.1