지하 저수조의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 옥내소화전설비 가압송수… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사
지하 저수조의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 옥내소화전설비 가압송수장치(주펌프·충압펌프 사용)의 구성에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
펌프 흡입 측에 압력계, 토출 측에 연성계를 설치한다.
2
물올림 전용 수조는 100L 이상, 급수배관 15mm 이상이다.
3
주펌프와 충압펌프가 흡입 측 배관 하나를 함께 써도 된다.
4
흡입 측 배관의 개폐밸브는 버터플라이밸브로 설치한다.
해설
수원이 펌프보다 낮으면 물올림장치를 설치하며, 전용 수조의 유효수량은 100L 이상, 보급 급수배관은 구경 15mm 이상이어야 한다.
- 압력계는 토출 측 체크밸브 이전에, 대기압 이하도 재는 연성계 또는 진공계는 흡입 측에 설치한다.
- 수조가 펌프보다 낮으면 흡입 측 배관을 충압펌프를 포함한 각 펌프마다 수조로부터 따로 설치한다.
- 흡입 측 배관에는 버터플라이밸브 외의 개폐표시형 밸브를 설치해야 한다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.6·2.2.1.12·2.3.4.2·2.3.10