지상 9층 복합건축물의 층별 용도와 그 층에 설치하려는 피난기구이다. … | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사

지상 9층 복합건축물의 층별 용도와 그 층에 설치하려는 피난기구이다. 설치장소별 적응성이 있는 것은?

1
7층 판매시설 — 피난교
2
5층 입원실이 있는 의원 — 완강기
3
4층 노유자 시설 — 미끄럼대
4
6층 숙박시설 — 피난용트랩
해설

판매시설 등 '그 밖의 것'의 4층 이상 10층 이하에는 피난사다리·구조대·완강기·피난교·다수인피난장비·승강식피난기 등이 적응성이 있다.

  • 의료시설·입원실이 있는 의원의 4층 이상 10층 이하에는 구조대·피난교·피난용트랩·다수인피난장비·승강식피난기가 적응하며 완강기는 해당하지 않는다.
  • 미끄럼대는 3층 이하에만 적응성이 있어 4층 노유자 시설에는 쓸 수 없다.
  • 피난용트랩은 '그 밖의 것' 기준으로 3층까지만 적응하므로 6층 숙박시설에는 해당하지 않는다.

근거: 피난기구의 화재안전기술기준(NFTC 301) 2.1.1 표 2.1.1(설치장소별 피난기구의 적응성)