모두CBT

연면적 20,000㎡인 공장의 설비 증설 공사에서 사업주가 근로자에게 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사

연면적 20,000㎡인 공장의 설비 증설 공사에서 사업주가 근로자에게 용접 작업을 시키면서 한 조치이다. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 비추어 옳은 것은?

1
작업반경 11m 내 가연성 단열재가 있어 화재감시자를 배치하였다.
2
통풍이 불충분한 지하 기계실이라 산소를 불어 넣어 환기하였다.
3
한 번만 하는 작업이라 안전조치 사항 등의 서면 게시를 생략하였다.
4
성능인증을 확인하지 않은 일반 천막을 용접방화포 대신 덮었다.
해설

작업반경 11m 이내에 가연성물질이 있는 장소에서 용접·용단을 하면 화재감시자를 배치하고, 확성기·휴대용 조명기구·화재 대피용 마스크 등 대피용 방연장비를 지급해야 한다.

  • 통풍·환기가 충분하지 않은 장소에서는 환기를 위해 산소를 사용해서는 안 된다.
  • 서면 게시를 생략할 수 있는 경우는 같은 장소에서 상시·반복적으로 작업할 때뿐이다.
  • 용접방화포는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따라 성능인증을 받은 것을 사용해야 한다.

근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조제1항·제2항제4호·제4항, 제241조의2제1항제1호·제3항

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기