모두CBT

내화구조로 된 대형 판매시설의 매장에서 화재가 발생하였다. 이 건물에서… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사

내화구조로 된 대형 판매시설의 매장에서 화재가 발생하였다. 이 건물에서 나타날 수 있는 화재 성상에 관한 설명으로 옳은 것은?

1
내화건축물 화재는 목조건축물보다 고온단기형이다.
2
플래시오버는 주로 감쇠기에 문을 열어 공기가 유입될 때 생긴다.
3
백드래프트는 공기 공급이 원활한 화재 초기에 주로 발생한다.
4
플래시오버는 내장재 불연화와 가연물 양 제한으로 지연시킨다.
해설

플래시오버는 성장기 후반에 실 전체가 일순간 화염에 휩싸이는 현상이며, 내장재 불연화·난연화와 가연물 양 제한, 방염물품 사용이 대책이다.

  • 내화건축물은 목조건축물보다 최성기 온도가 낮고 오래 타는 저온장기형이다.
  • 밀폐 공간에 공기가 갑자기 유입되어 폭발적으로 연소하는 현상은 플래시오버가 아니라 백드래프트이다.
  • 백드래프트는 산소가 부족해진 감쇠기의 밀폐 공간에서 주로 발생하며, 공기 공급이 원활하면 일어나지 않는다.

근거: 소방학개론 일반이론 — 실내화재의 성상(플래시오버·백드래프트), 내화·목조 건축물의 화재성상

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기