지상 15층·지하 3층인 업무시설(아파트등이 아니며, 다중이용업소는 없… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사
지상 15층·지하 3층인 업무시설(아파트등이 아니며, 다중이용업소는 없다)의 관계인이 실내장식물을 새로 설치하려 한다. 방염에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
11층 이상이므로 방염 실내장식물 설치 대상이다.
2
로비 벽에 붙여 설치하는 계산대는 방염대상물품이다.
3
회의실의 두께 1.5mm 종이벽지는 방염대상물품이다.
4
현장 방염처리 무대용 합판의 성능검사는 소방청장이 한다.
해설
다른 방염 대상 용도에 해당하지 않더라도 층수가 11층 이상인 특정소방대상물(아파트등 제외)은 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 한다.
- 계산대는 옷장·사무용 책상 등과 같은 가구류로 보아 천장·벽 부착 방염대상물품에서 제외된다.
- 두께 2mm 미만인 종이벽지는 방염대상 벽지류에서 제외된다.
- 설치 현장에서 방염처리하는 전시용·무대용 합판·목재류는 시·도지사가 방염성능검사를 실시한다.
근거: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제21조제1항, 같은 법 시행령 제30조제10호·제31조제1항·제32조제1호