2026년 9월에 지상 12층 업무시설 7층 사무실의 축압식 분말소화기… | [소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사
2026년 9월에 지상 12층 업무시설 7층 사무실의 축압식 분말소화기를 작동점검하였다. 확인 내용과 지시압력계가 다음과 같을 때 점검표 ㉠~㉢에 적을 점검결과를 바르게 짝지은 것은? (단, 점검결과는 양호 '○', 불량 '×'로 적는다)
| 점검번호 | 점검항목 | 확인 내용 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1-A-002 | 설치높이 적합 여부 | 바닥에서 1.7 m 높이의 벽 선반 위에 놓여 있음 | ㉠ |
| 1-A-007 | 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부 | 그림과 같음 | ㉡ |
| 1-A-008 | 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부 | 제조연월 2016년 11월 | ㉢ |
1
㉠ ×, ㉡ ○, ㉢ ○
2
㉠ ×, ㉡ ○, ㉢ ×
3
㉠ ○, ㉡ ○, ㉢ ×
4
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ○
해설
설치높이만 불량이고 지시압력계와 내용연수는 양호하므로 ㉠ ×, ㉡ ○, ㉢ ○이다.
소화기는 바닥으로부터 1.5 m 이하의 곳에 비치해야 하므로 1.7 m 선반 위는 불량이다. 지시압력계 지침이 녹색 범위 안에 있으므로 압력은 정상이다.
분말소화기의 내용연수는 10년이다. 2016년 11월에 제조한 소화기는 2026년 11월에 10년이 되므로, 2026년 9월 점검 시점에는 아직 내용연수가 남아 있다.
근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.1.6 · 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제19조 · 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 1-A-002·1-A-007·1-A-008
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.