모두CBT

지하 1층 수변전실 이산화탄소소화설비의 솔레노이드밸브 격발시험을 마쳤다… | [소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사

지하 1층 수변전실 이산화탄소소화설비의 솔레노이드밸브 격발시험을 마쳤다. 설비를 평상시 상태로 되돌리기 위한 〈보기〉의 조치를 실시하는 순서로 옳은 것은?

ㄱ. 기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 다시 연결한다.
ㄴ. 제어반의 복구스위치를 눌러 화재표시 등을 초기화한다.
ㄷ. 격발된 솔레노이드밸브를 원래 상태로 복구한다.
ㄹ. 제어반에서 솔레노이드밸브의 연동을 정지한다.
ㅁ. 솔레노이드밸브에 안전핀을 끼운 채로 기동용기에 결합한다.
ㅂ. 솔레노이드밸브의 안전핀을 뽑는다.
1
ㄴ → ㄹ → ㅁ → ㄷ → ㅂ → ㄱ
2
ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㅁ → ㅂ → ㄱ
3
ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㅁ → ㄱ → ㅂ
4
ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㅂ → ㅁ → ㄱ
해설

점검 후 복구는 제어반 복구 → 연동 정지 → 솔레노이드밸브 복구 → 안전핀 낀 채 결합 → 안전핀 제거 → 조작동관 연결 순이다.

먼저 제어반을 초기화하고 연동을 정지해 복구 도중 다시 격발되지 않게 한다. 격발된 솔레노이드밸브를 원상태로 되돌린 뒤 안전핀을 낀 채 기동용기에 결합하고, 결합을 마친 뒤 안전핀을 뽑는다.

조작동관은 기동가스가 저장용기 쪽으로 가는 길이므로 맨 마지막에 연결한다.

  • 솔레노이드밸브를 복구하기 전에 기동용기에 결합하면 격발된 상태로 붙이게 된다.
  • 안전핀을 뽑은 채 결합하면 결합 도중 격발될 수 있다.
  • 조작동관을 안전핀 제거보다 먼저 연결하면 실수로 격발될 때 소화약제가 방출될 수 있다.

근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 후 복구 절차

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.