모두CBT

지하 2층 통신기기실을 방호하는 이산화탄소소화설비를 점검하려고 조작동관… | [소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사

지하 2층 통신기기실을 방호하는 이산화탄소소화설비를 점검하려고 조작동관을 분리하고 솔레노이드밸브를 기동용기에서 떼어 낸 뒤, 방호구역의 교차회로 감지기 A·B를 차례로 동작시켰다. 이후 확인 단계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1
A·B 회로가 모두 감지되면 화재표시와 음향경보가 작동한다.
2
지연시간 후 솔레노이드밸브의 파괴침이 튀어나오는지 확인한다.
3
지연 중 방출지연스위치를 누르면 타이머가 순간 정지된다.
4
솔레노이드 격발 시 방출표시등이 안 켜지면 회로 불량이다.
해설

방출표시등은 솔레노이드밸브 격발이 아니라 압력스위치 동작으로 켜지므로, 격발만으로 켜져야 한다고 본 설명이 옳지 않다.

안전조치로 기동용기가 열리지 않아 약제가 배관으로 흐르지 않으므로 압력스위치가 동작하지 않고, 방출표시등이 꺼져 있는 것은 정상이다. 교차회로방식은 인접한 두 회로가 모두 감지해야 설비가 작동하며, 이때 제어반 화재표시와 음향경보가 나타나고 지연시간 뒤 솔레노이드밸브가 격발된다.

방출지연스위치는 자동복귀형 스위치로, 수동식 기동장치의 타이머를 순간 정지시키는 기능을 한다.

근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 1.7.1.7·2.3.1·2.3.3·2.4.1.1·2.4.1.2.1 · 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 감지기 동작 시 확인사항

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기