다음 건축물의 옥내소화전설비에 확보해야 하는 수원의 최소 저수량(옥상수원 제외)은?
용도·규모: 업무시설, 지상 52층·지하 6층, 높이 230m
옥내소화전 설치개수: 지하층 각 4개, 1~10층 각 6개, 11~52층 각 3개
호스릴옥내소화전설비는 없다.
1
39㎥
2
26㎥
3
46.8㎥
4
15.6㎥
해설
층수가 50층 이상인 고층건축물은 가장 많이 설치된 층의 설치개수(최대 5개)에 7.8㎥를 곱하므로 39㎥이다.
가장 많은 층의 설치개수 6개 → 5개만 적용
5 × 7.8㎥ = 39㎥5.2㎥를 곱하는 것은 50층 미만 고층건축물이고, 2개 × 2.6㎥는 고층건축물이 아닌 일반 건축물의 기준이다.
근거: 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 2.1.1, 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.1.1