다음 특정소방대상물에 지하식 소화수조를 설치하려고 한다. 소화수조의 최… | [소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사
다음 특정소방대상물에 지하식 소화수조를 설치하려고 한다. 소화수조의 최소 저수량과 흡수관투입구의 최소 설치개수를 바르게 짝지은 것은?
연면적: 41,000㎡
이 대상물에 적용되는 기준면적(표 2.1.2): 7,500㎡
소화수조는 지하에 설치하며 흡수관투입구 방식으로 한다.
1
100㎥ - 1개
2
100㎥ - 2개
3
120㎥ - 1개
4
120㎥ - 2개
해설
연면적을 기준면적으로 나눈 값의 소수점 이하를 1로 보아 20㎥를 곱하면 120㎥이고, 소요수량이 80㎥ 이상이므로 흡수관투입구는 2개 이상이다.
41,000 ÷ 7,500 = 5.46…
소수점 이하를 1로 보아 6
6 × 20㎥ = 120㎥소수점 이하를 버리면 100㎥로 과소 산정된다. 지하 소화수조의 흡수관투입구는 한 변 또는 직경 0.6m 이상으로 하고, 소요수량 80㎥ 미만은 1개, 80㎥ 이상은 2개 이상 설치한다.
근거: 소화수조 및 저수조의 화재안전기술기준(NFTC 402) 2.1.2·2.1.3.1
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.