다음 조건의 고층건축물에 설치하는 스프링클러설비의 수원에 관하여, 지하수조에 확보할 유효수량과 옥상에 별도로 설치할 수원의 최소량을 바르게 짝지은 것은?

용도·규모: 업무시설, 지상 38층·지하 5층, 높이 160m
헤드: 습식 폐쇄형스프링클러헤드, 설치장소별 헤드의 기준개수 30개 적용(가장 많이 설치된 층의 헤드 수는 기준개수보다 많음)
가압송수장치: 지하 펌프방식(고가수조 아님), 수원은 최상층 헤드보다 낮은 위치
수리계산에 의하지 않는다.
1
유효수량 48㎥ - 옥상수원 16㎥
2
유효수량 96㎥ - 옥상수원 32㎥
3
유효수량 144㎥ - 옥상수원 48㎥
4
유효수량 96㎥ - 옥상수원 48㎥
해설

고층건축물(50층 미만)의 스프링클러설비 수원은 기준개수 × 3.2㎥이고, 옥상에는 유효수량의 3분의 1 이상을 별도로 둔다.

유효수량 = 30 × 3.2 = 96㎥
옥상수원 = 96 × 1/3 = 32㎥

일반 건축물 기준인 1.6㎥를 곱하면 48㎥가 되고, 4.8㎥는 50층 이상 건축물에 적용하는 값이다.

근거: 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 2.2.1·2.2.2, 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.1.1.1