바닥면적 3,000㎡인 어느 판매시설 지상 4층의 개구부 현황이 다음과… | [소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 2회 기출복원 모의고사
바닥면적 3,000㎡인 어느 판매시설 지상 4층의 개구부 현황이 다음과 같다. 이 층이 무창층에 해당하지 않게 하려면 무창층 요건을 모두 갖춘 개구부를 최소 얼마를 초과하여 추가로 확보해야 하는가?
| 개구부 | 현황 | 면적 합계 |
|---|---|---|
| A창 | 지름 60cm 원 통과, 바닥면~밑부분 1.0m, 도로를 향함, 창살 없음, 내부에서 쉽게 열림 | 60㎡ |
| B창 | 지름 60cm 원 통과, 바닥면~밑부분 1.5m, 도로를 향함, 창살 없음, 쉽게 열림 | 30㎡ |
| C창 | 지름 60cm 원 통과, 바닥면~밑부분 1.0m, 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향함, 방범용 창살 설치, 쉽게 열림 | 20㎡ |
| D출입구 | 지름 60cm 원 통과, 바닥면~밑부분 0m, 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향함, 장애물 없음, 쉽게 열림 | 25㎡ |
1
추가로 확보하지 않아도 이미 무창층이 아니다.
2
40㎡
3
65㎡
4
15㎡
해설
요건을 갖춘 개구부는 A창과 D출입구뿐이어서 합계 85㎡이고, 기준면적 100㎡를 넘어야 하므로 15㎡를 초과하여 더 확보해야 한다.
무창층 판정 기준: 바닥면적 × 1/30 = 3,000 × 1/30 = 100㎡
요건 충족 개구부: 60 + 25 = 85㎡ (100㎡ 이하이므로 현재 무창층)
100 − 85 = 15㎡ 초과 필요B창은 밑부분 높이가 1.2m 이내가 아니고, C창은 창살이 있어 개구부 면적에서 제외한다.
근거: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제2조제1호
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.