지상 16층 업무시설의 특별피난계단(이동경로: 옥내 → 부속실 → 계단실 → 피난층)을 점검한 결과 중 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 적합한 것은?
1
부속실→계단실 문이 연기감지 자동폐쇄 30분 방화문이다.
2
옥내에서 부속실로 통하는 출입구에 30분 방화문이 있다.
3
배연설비가 있는 부속실의 바닥면적이 2.5㎡이다.
4
계단실 출입구의 유효너비가 0.8m로 되어 있다.
해설
부속실에서 계단실로 통하는 출입구에는 60분+·60분 방화문 외에 30분 방화문도 설치할 수 있으므로 적합하다.
- 건축물 내부에서 부속실로 통하는 출입구에는 60분+ 방화문 또는 60분 방화문을 설치해야 하므로 30분 방화문은 부적합하다.
- 배연설비가 있는 부속실은 면적 3㎡ 이상이어야 한다.
- 특별피난계단 출입구의 유효너비는 0.9m 이상이어야 한다.
근거: 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제9조제2항제3호가목·자목·카목