습식 스프링클러설비만 설치된 지상 12층 업무시설에서 작동점검을 실시하… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사

습식 스프링클러설비만 설치된 지상 12층 업무시설에서 작동점검을 실시하였다. 시험밸브를 완전히 개방하자 해당 구역의 사이렌은 정상적으로 경보하였으나, 동력제어반 주펌프 선택스위치가 수동에 놓여 있어 펌프가 자동으로 기동하지 않았다. 점검표의 ㉠~㉢에 기재할 점검결과로 옳은 것은? (양호 ○, 불량 ×, 해당없음 /)

점검번호점검항목점검결과
3-G-001유수검지에 따른 음향장치 작동 가능 여부(습식·건식의 경우)㉠
3-G-011유수검지장치의 발신이나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인(습식·건식의 경우)㉡
3-G-012화재감지기의 감지나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인(준비작동식 및 일제개방밸브의 경우)㉢
1
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ /
2
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ×
3
㉠ ×, ㉡ ○, ㉢ /
4
㉠ ○, ㉡ ○, ㉢ /
해설

음향장치는 정상이므로 ㉠은 ○, 펌프가 자동기동하지 않았으므로 ㉡은 ×, 준비작동식 설비가 없으므로 ㉢은 /로 기재한다.

점검표의 점검결과란은 양호 ○, 불량 ×, 해당 없는 항목은 /로 표시한다. 습식 설비는 유수검지장치의 발신이나 기동용수압개폐장치의 작동으로 펌프가 기동되어야 하는데, 동력제어반 선택스위치가 수동에 있어 자동기동이 되지 않았으므로 불량이다.

3-G-012는 준비작동식 및 일제개방밸브 설비에 대한 항목이어서 이 건물에는 해당하지 않으므로 ×로 적으면 틀린다.

근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 스프링클러설비 점검표 3-G-001·3-G-011·3-G-012 및 작성 유의사항; 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.2.1