2026년 10월에 지상 12층 업무시설의 소화기를 외관점검하였다. 점… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사

2026년 10월에 지상 12층 업무시설의 소화기를 외관점검하였다. 점검한 소화기의 정보가 다음과 같고 지시압력계가 그림과 같을 때, 판정과 조치로 옳은 것은?

종류축압식 분말소화기(ABC급, 3.3 kg)
제조연월2019년 3월
외관용기 변형·부식 없음, 안전핀·호스 정상
문제 이미지
1
지침이 녹색 범위보다 낮아 압력 부족이므로 재충전하거나 교체한다.
2
녹색 범위를 벗어난 것은 과압이므로 압력을 빼고 그대로 쓴다.
3
제조 후 7년이 지나 내용연수가 경과했으므로 교체한다.
4
축압식 압력계는 색 구분 의무가 없어 지침으로 판정할 수 없다.
해설

지침이 녹색 범위보다 낮은 황색 쪽을 가리키므로 압력 부족으로 판정하고 재충전 등 정비나 교체를 해야 한다.

축압식 소화기에는 지시압력계를 설치하고, 지시압력계에는 사용압력범위를 녹색으로 구분해 표시해야 한다. 지침이 녹색 범위 안에 있어야 정상이며, 그보다 낮으면 압력 부족, 높으면 과압이다.

  • 녹색보다 낮은 쪽은 과압이 아니라 압력 부족이다.
  • 분말소화기의 내용연수는 10년이므로 2019년 3월 제조품은 아직 경과하지 않았다.
  • 사용압력범위의 녹색 표시는 형식승인 기준상 의무 사항이다.

근거: 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제3조제4호·제28조제1호가목; 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제19조