모두CBT

어느 건물 스프링클러설비의 기동용수압개폐장치를 점검하였다. 주펌프 압력… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사

어느 건물 스프링클러설비의 기동용수압개폐장치를 점검하였다. 주펌프 압력스위치는 Range 0.95 MPa, Diff 0.40 MPa로 설정되어 있다. 충압펌프의 정지점을 0.90 MPa로 하고 기동점을 주펌프 기동점보다 0.05 MPa 높게 맞추려고 할 때, 주펌프 기동점과 충압펌프 압력스위치의 Diff 설정값으로 옳은 것은?

1
주펌프 기동 0.55 MPa, 충압 Diff 0.30 MPa
2
주펌프 기동 0.55 MPa, 충압 Diff 0.35 MPa
3
주펌프 기동 1.35 MPa, 충압 Diff 0.30 MPa
4
주펌프 기동 0.60 MPa, 충압 Diff 0.25 MPa
해설

주펌프 기동점은 0.55 MPa, 충압펌프 Diff는 0.30 MPa이다.

압력스위치의 Range는 정지점, Diff는 정지점과 기동점의 차이이므로 기동점 = Range − Diff이다.
주펌프 기동점 = 0.95 − 0.40 = 0.55 MPa
충압펌프 기동점 = 0.55 + 0.05 = 0.60 MPa
충압펌프 Diff = 0.90 − 0.60 = 0.30 MPa

  • Range와 Diff를 더한 1.35 MPa는 기동점이 아니다.
  • 0.60 MPa는 충압펌프 기동점이며, 이를 주펌프 기동점으로 보면 계산이 어긋난다.

근거: 소방안전관리 실무 — 압력스위치 Range·Diff 설정과 기동점 계산; 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.2