지하 3층 주차장에 설치된 준비작동식 스프링클러설비의 작동점검을 위하여… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사
지하 3층 주차장에 설치된 준비작동식 스프링클러설비의 작동점검을 위하여, 펌프와 배수 계통의 안전조치를 마친 뒤 방호구역 출입구 부근 수동조작함(SVP)의 기동스위치를 눌렀다. 이후 확인되는 현상으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 모두 고른 것은? (단, 설비는 정상이다)
ㄱ. 감시제어반의 화재표시등과 해당 구역의 준비작동식 밸브 개방표시등이 점등된다.
ㄴ. 감시제어반의 감지기 A회로와 B회로 표시등이 함께 점등된다.
ㄷ. 해당 방호구역의 음향장치(사이렌)가 경보한다.
ㄹ. 준비작동식 밸브가 열려 2차 측 배관에 가압수가 채워지며, 배관 압력이 기동점 이하로 떨어지면 펌프가 기동한다.
ㅁ. 천장의 폐쇄형 스프링클러헤드가 함께 열려 즉시 살수가 시작된다.
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄴ, ㅁ
3
ㄱ, ㄷ, ㅁ
4
ㄱ, ㄷ, ㄹ
해설
수동조작함을 누르면 감지기와 관계없이 준비작동식 밸브가 개방되므로 ㄱ, ㄷ, ㄹ이 옳다.
준비작동식 유수검지장치는 감지기 동작 외에 인근의 수동기동으로도 개방·작동되어야 하며, 밸브가 열리면 2차 측 압력스위치에 의해 수신부에 개방 여부가 표시된다. 화재신호와 함께 방호구역 경보가 발해지고, 배관 압력이 떨어지면 기동용수압개폐장치로 펌프가 기동한다.
- 수동 기동이므로 감지기 A·B 표시등은 점등되지 않는다.
- 폐쇄형 헤드는 열을 받아야 개방되므로 즉시 살수가 시작되지는 않는다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.3.3·2.5.11.2.3·2.6.2.2; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 스프링클러설비 점검표 3-G-021·3-G-022
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.