교차회로방식으로 감지기가 배선된 준비작동식 스프링클러설비가 설치된 지하 3층 물류창고에서 화재가 발생하였다. 〈보기〉의 현상을 일어나는 순서대로 바르게 나열한 것은?
㉠ 기동용수압개폐장치의 압력스위치가 작동하여 펌프가 기동한다.
㉡ 감지기 A회로가 화재를 감지하여 방호구역의 음향장치가 경보한다.
㉢ 준비작동식 밸브의 압력스위치가 작동하여 감시제어반의 밸브개방표시등이 점등된다.
㉣ 감지기 B회로까지 화재를 감지하여 솔레노이드밸브가 작동한다.
㉤ 준비작동식 밸브가 개방되어 2차 측 배관으로 가압수가 넘어간다.
1
㉡ → ㉣ → ㉢ → ㉤ → ㉠
2
㉡ → ㉤ → ㉣ → ㉢ → ㉠
3
㉡ → ㉣ → ㉤ → ㉢ → ㉠
4
㉣ → ㉡ → ㉤ → ㉠ → ㉢
해설
작동순서는 ㉡ → ㉣ → ㉤ → ㉢ → ㉠이다.
교차회로방식에서는 한 회로만 감지해도 음향장치가 경보하고, 두 회로가 모두 감지되면 솔레노이드밸브가 작동해 준비작동식 밸브가 열린다. 밸브가 열리면 2차 측 배관의 압력스위치가 작동해 수신부에 개방 여부가 표시되고, 배관 압력이 떨어지면 기동용수압개폐장치에 의해 펌프가 기동한다.
- 밸브가 열리기 전에 밸브개방표시등이 먼저 켜질 수는 없다.
- 솔레노이드밸브가 작동하지 않으면 준비작동식 밸브는 열리지 않는다.
- B회로 감지만으로 경보가 시작된다고 보거나 펌프 기동을 밸브개방 표시보다 앞에 두는 것은 틀렸다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.1.2·2.6.3.2·2.5.11.2.3·2.6.2.2