펌프 점검을 마친 뒤 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반을 확인하였… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사
펌프 점검을 마친 뒤 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반을 확인하였더니 그림과 같았다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 모두 고른 것은? (단, 설비에 다른 이상은 없으며 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
㉠ 충압펌프가 감시제어반의 수동 조작으로 기동되어 있다.
㉡ 현재 상태에서는 배관 압력이 떨어져도 압력스위치에 의한 펌프 자동기동이 이루어지지 않는다.
㉢ 평상시 상태로 되돌리려면 감시제어반의 충압펌프 스위치를 정지로 한 뒤 선택스위치를 연동으로 둔다.
㉣ 평상시 상태로 되돌리려면 동력제어반의 충압펌프 선택스위치를 수동으로 바꾸어야 한다.
1
㉠, ㉡
2
㉠, ㉡, ㉢
3
㉡, ㉣
4
㉠, ㉢, ㉣
해설
감시제어반 선택스위치가 수동, 충압펌프 스위치가 기동에 있어 충압펌프가 수동으로 기동 중이므로 ㉠·㉡·㉢이 옳다.
선택스위치가 수동에 있으면 압력스위치 신호에 의한 자동기동이 이루어지지 않는다. 평상시에는 감시제어반 선택스위치 연동·각 펌프 스위치 정지, 동력제어반 각 펌프 선택스위치 자동으로 유지한다.
동력제어반 충압펌프 선택스위치는 이미 자동에 있고, 이를 수동으로 바꾸면 오히려 평상시 상태에서 벗어나므로 ㉣은 틀렸다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.1·2.6.2.2; 소방안전관리 실무 — 감시제어반·동력제어반 평상시 스위치 위치
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.