지상 20층 업무시설의 방재실에서 가스계 소화설비 제어반을 확인하였더니 그림과 같은 상태였다. 이 상태에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
교차회로 두 회로가 모두 동작해 방출 지연 타이머가 진행 중이다.
2
전산실 방호구역에 소화약제가 이미 방출되었다.
3
B회로만 동작했고 음향정지 스위치가 눌려 있어 복구해야 한다.
4
교류전원이 차단되어 예비전원으로 운전되고 있다.
해설
전산실은 감지기B 표시등만 점등되어 있고, 음향정지 스위치가 눌려 사이렌이 출력되지 않으며 스위치주의등이 켜져 있으므로 원인을 확인한 뒤 스위치를 복구해야 한다.
가스계 소화설비는 교차회로방식이어서 인접한 두 회로가 모두 감지되어야 지연을 거쳐 기동하며, 제어반에는 방호구역별 감지기 작동 표시등과 경보기가 있어야 한다.
- 감지기A가 소등이고 지연중 표시등도 꺼져 있으므로 타이머가 진행 중이라는 판독은 틀렸다.
- 가스방출 표시등이 소등이므로 약제가 방출되었다고 볼 수 없다.
- 교류전원 표시등이 점등되어 있으므로 상용전원이 공급되는 상태이다.
근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 1.7.1.7·2.4.1.2.1; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 이산화탄소소화설비 점검표 9-D-021