지하 3층 전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비를 점검하면서, 소화약제를… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사
지하 3층 전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비를 점검하면서, 소화약제를 방출하지 않고 방출표시 회로를 확인하기 위해 방출배관에 설치된 압력스위치를 시험 작동시켰다. 이 시험에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
방출표시등과 제어반 방출 표시를 확인하고, 시험 후 원상 복구한다.
2
압력스위치를 작동시키면 솔레노이드가 격발되어 약제가 방출된다.
3
압력스위치 작동으로 감지기 A·B 교차회로 동작도 확인된다.
4
방출표시등은 방호구역 안에만 있어 내부에서 확인해야 한다.
해설
방출배관의 압력스위치가 작동하면 방출표시등이 점등되므로, 출입구 부근 방출표시등과 제어반의 방출 표시를 확인하고 시험 후 압력스위치를 복구한다.
방출표시등은 소화약제가 실제로 방출되어 배관의 압력스위치가 동작할 때 켜지는 표시등이다. 기준은 설비가 설치된 부분의 출입구 등 보기 쉬운 곳에 방출 표시등을, 제어반에는 약제 방출을 명시하는 표시등을 두도록 한다.
- 압력스위치는 방출 결과를 알리는 신호장치로, 솔레노이드밸브를 격발시키지 않는다.
- 감지기 교차회로는 별도의 동작시험으로 확인하며 압력스위치 시험과는 관계가 없다.
- 방출표시등은 사람이 들어가지 않도록 출입구 등에 두는 것이므로 내부 진입 확인은 틀린 설명이다.
근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 2.3.3·2.4.1.2.3; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 이산화탄소소화설비 점검표 9-C-001·9-D-023; 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 방출표시등 작동시험